Hallo erst mal, klasse ein Forum 8-) ,
vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen. Ich hab den Light Manager Pro mit Wifi Bridge auf beiden Geräten ist die aktuelle Firmware installiert.
Seit einigen Wochen habe ich eine Jalousiesteuerung mit 6St. ASUN-650 Schaltern. Zwei bis drei mal im Monat kann ich weder über's WebIf noch über Logitech Harmony meine Aktoren steuern. Wenn ich den Light Manager Pro kurz Stromlos mache funktioniert wieder alles. Ich habe auch schon 2mal meine Konfiguration auf LMPro und Wifi Bridge neu hochgeladen - brachte allerdings keine Besserung. Vielleicht hat hier ja jemand eine Idee. DANKE
<t></t>
Hallo,
lade auf den Pro eine leere Konfig und nur auf die Bridge die Programmierung
Die Konfig wir auf der Bridge gespeichert und der LM Pro führt "nur" noch die Befehle der Bridge sus...
<r>Gruß, Kalle<br/>
<br/>
Hallo Peter, grüß Paul Linde von mir. <E>

</E></r>
Hallo,
danke für die schnelle Antwort - werde ich jetzt am WE mal so konfigurieren und testen.
.....schon klasse so ein Forum - toll.
DANKE
<t></t>
Hallo Air-Kalle,
??auf den Pro eine leere Config drauf spielen - o.k. - -aaaber wie spreche ich dezidiert die Bridge an??
Anfängerfrage?!
Thx
joerg
<t>JBmedia LM Air<br/>
ca. 20 Aktoren von Intertechno<br/>
5 Webcams <br/>
Logitech Elite (vorher 1100er/Philips ProntoPro)<br/>
Heimkino<br/>
diverse Fire-Tvs mit Kodi<br/>
Iphones und IPads</t>
Hallo,
der Ansprechpartner bei der Kombination von LM Pro und Bridge ist die Bridge.
Die Bridge sendet per Infrarot die Ausführungs-Befehle an den LM Pro. Dieser führt diese nur aus.
Die gesamte Kommunikation geschieht über die Bridge. Der LM ist "nur" noch das ausführende Organ.
Aus diesem Grund benötigt der Pro keine Konfig- Datei. Er macht nur das, was die Bridge zu ihm sagt... :?
<r>Gruß, Kalle<br/>
<br/>
Hallo Peter, grüß Paul Linde von mir. <E>

</E></r>
Hallo,
mal eine Frage an Kalle:
wenn ich in den LM eine leere Konfig lade und die Bridge die Steueraufgabe übernimmt, dann kann ich aber nicht mehr Infrarotbefehle vom LM ausführen lassen, oder? Oder nimmt die Bridge auch Infrarot meiner Harmony entgegen und sendet die an den LM?
Wäre das nicht der Fall würde so ja meine Harmony nicht mehr mit dem LM funktionieren.
Sehe ich das richtig?
Gruß
Patrick
<t></t>
Die IR-Befehle der Harmony werden von der Wifi Bridge entgegengenommen. Diese kommuniziert anschließend mit dem Light-Manager und "sagt" ihm, was er tun soll. Es ist also daher richtig, dass auf dem LM eine leere Konfiguration gespeichert werden sollte, wenn die Wifi Bridge vorhanden ist.
<r><COLOR color="#777777"><s>
</s>Wir wünschen viel Spaß mit den Produkten und einen erfolgreichen Tag! Ihr jbmedia Team <E>
</E><br/>
<br/>
<e></e></COLOR></r>
Hallo,
@jbmedia...
besser hätte ich es nicht erklären können... :lol:
<r>Gruß, Kalle<br/>
<br/>
Hallo Peter, grüß Paul Linde von mir. <E>

</E></r>
Das ist ja perfekt- so habe ich endlich mal einen Ansatz warum teilweise und wilkürlich meine Jalousien weder rauf noch runter fahren per Zeitsteuerung.
Vielen Dank für die Erklärung, das war mir noch neu.
Gruß
Patrick
<t></t>